- 简答题2PH装置中,鼓风机变压器(干式)和油浸式变压器相比有何区别?(2PH装置干式变压器型号SCR10-500/10、位号1611C1501、容量500KVA、电压比10.5/0.4KV、电流比28.5/721.2A.)
-
干式变压器和油式变压器相比,除工作原理相同外,最大的区别就是变压器内部没有油,同时还有许多区别;
从外观上看,封装形式不同,干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳;
引线形式不一样,干式变压器大多使用硅橡胶套管,而油式变压器大部分使用瓷套管;
容量及电压不同,干式变压器一般适用于配电用,容量大都在1600KVA以下,电压在10KV以下;而油式变压器却可以从小到大做到全部容量,电压等级也做到了所有电压;
绝缘和散热不一样,干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然 风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油进行绝缘,靠绝缘油在变压器内部的循环将线圈产生的热带到变压器的散热器(片)上进行散热。
从应用场所上说,干式变压器大多应用在需要“防火、防爆”的场所,一般大型建筑、高层建筑上易采用;而油式变压器由于“出事”后可能有油喷出或泄漏,造成火灾,大多应用在室外,且有场地挖设“事故油池”的场所。
对负荷的承受能力不同,一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。