试题详情
- 简答题PE装置有几台氮气压缩机?它是如何启动的?设定有哪些保护?软启动器设置有哪些参数?
-
PE装置有2台氮气压缩机。
它是通过软启动器启动三相交流异步电动机,再通过三相交流异步电动机带动氮气压缩机运行的。
氮气压缩机电机设定的保护有;过载保护、三相失衡保护、大电流保护、逆向保护。
该电机型号是YB2-355L2-10W、容量185KW、电压380V、电流385A、转数590rpm。氮气压缩机软启动设置参数:设备位号:K-1103/K-1103、设备名称:氮气压缩机主电机、设定电流:385A、启动方式:电压、停止方式:电压、升压时间:10s、降压时间:0S、初始电压:30%、结束电压:30%、级落电压:100%、限流倍数:3*IE 关注下方微信公众号,在线模考后查看