- 简答题PE装置调温水泵电机的空间加热器有何作用?控制方式是什么?(该电机型号是YB630M2-6W、容量710KW、电压10KV、电流53.5A、转数994ypm)
-
作用:为了防止电机绕组上的冷凝现象。如果电机没有或不用防冷凝空间加热器,则电机不宜在气温骤变的区域储存和间歇运行。如果电机在一个潮湿的地点间歇运行,则应使用防冷凝空间加热器作为保护。电机运行前都应进行绝缘测试,当电机绝缘低于10兆欧时,就应投入防冷凝空间加热器 进行绝缘烘干,直到绝缘达到合格为止方可启动电机。
控制方式:调温水泵电机的空间加热器的投入和切除都是手动控制的,手动按下启动按钮,电源通过10KV真空开关的常闭辅助接点S5接通时间继电器KT的线圈 ,其接点延时闭合后启动交流接触器KM,交流接触器KM接点闭合启动空间加热器。该电机安装了一组0.63KW的空间加热器,它只有在电机停止运行时方可投入。电机启动后,空间加热器自动解除。 关注下方微信公众号,在线模考后查看