- 简答题罗托克电动阀的报警有哪些?
-
阀门报警:关阀方向运行时力矩跳断;开阀方向运行时力矩跳断;运行信号发出后电机未运行。
控制报警:收到紧急保护信号,紧急保护信号将超越所有就地及远程控制信号。在紧急保护信号保持期间其他操作将被禁止。开阀或关阀联锁功能组态为开启,且收到联锁信号,在启动联锁的方向操作将被禁止。 执行器报警:电机温度保护开关因电机内部线圈过热而跳断,电动操作将被禁止,直到电机冷却后,温度保护开关自动复位后才可恢复操作。根据执行器的性能检查其行条件(运行时间,力矩设定,环境温度)。执行器的第三号接线端子的相电源丢失,电动操作将被禁止。24V控制电源(4,5端子)跳断,检查远程控制线。电源可由自恢复保险保护。检查就地控制旋钮(黑色和红色)。有可能存在组态(设定)错误,检查并重设基本设定和组态设定。检查阀位传感系统。价差力矩传感系统。