简答题变压器温度表红黑指针的作用,表中标注的K1、K2、K3各代表什么意思?(MTO装置10KV变压器规格型号:BS10-M-1250/10、容量1250/KFA、阻抗电压4.38%)
  • 油变温度计叫压力式温度计。他所检测的是变压器油顶层温度。也间接知道变压器线圈的平均或最热点温度。有两个至四个接点。出厂时一般整定在55度和80度(自己可以重新设定)。可以用来报警、启动风机、跳闸等。
    红色指针是设定值,如你设定他60度报警,当黑色指针(瞬时温度值)与红色指针相遇时,他就报警。也许温度继续上升。红色指针也随之向上运动。当温度下降时,黑色指针回落,红色指针不动。但此时你要把红色指针调回来,放到设定值处。
    K.1、K2、K3分别代表三个输出接点,在不同的温度时接点会闭合或断开,用以报 警、跳闸和风机控制等。
    在MTO变电所10KV的变压器控制回路中,K1整定在70度,K2整定在85度,分别接在综合保护器回路中,用于变压器的报警和跳闸。