试题详情
- 简答题简述分离装置欧码电动阀常见故障及处理。
-
指示灯在该亮的时候不亮----检查阀位是否到位,如果到位还不亮则为主板故障;
保险熔断---- 当发现执行器保险烧断时,不要贸然通电,应该检查现场的输入电源电压值是否在10%以内,然后断开输入电源,用万用表的欧姆档测量电源输入端是否有短路现象。如果短路再拆下接线端子到电源板的接线,测试电源板的输入端是否短路,如果短路则电源板有问题,没有则接线端子的电源线有问题。
主板无显示、指示灯不亮----首先检查动力电源是否正常,然后检查电源板保险丝是否烧断,最后检查主板排线是否插牢,如果前面三项都正常,则用万用表检查SK11排线口的第5号和第9号脚,看是否有大于12V的电压,如果有说明主板故障,如果没有说明电源板故障。
执行器的背景灯不亮或显示很暗,屏幕显示不全----检查执行器的输入电源电压是否在10%以内。检查SK11排线口的5号端子和9号端子之间的电压是否为15V左右(必须大于8V)。如果没有则电源板故障,如果有说明主板故障。
继电器粘连-----接口板继电器粘连:导致用户端得到错误的反馈。通过对接线端子6(公共端)、7(关)、8(开)、9(就地)、10(远控)到位时是否导通的测量进行检查,如到位时不导通,说明继电器出现故障。
接触器或按钮板上的继电器粘连:导致电机长时间运转而烧毁。此时过热保护将失去作用。对于三相电机如果电机超过140℃,电机热保护将断开,待电机温度降到120 ℃时,过热保护开关自动复位。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- PP装置熔融泵中压变频器与仪表有哪些联系
- 丙烯压缩机、产品气压缩机是由什么带动的,
- 第一丙烯精馏塔电机技术特性及二次回路包括
- 烯烃分离药剂间有几台电机?电机铭牌?电机
- 罐区UPS有哪三种运行方式?
- PE装置循环气压缩机机组有哪些电气设备?
- PE废碱焚烧炉助燃风机共有几台?驱动方式
- 主风机润滑油泵电机启动时电机嗡嗡响却起不
- PE装置调温水泵电机的空间加热器有何作用
- 分离罐区有多少罐和接地点?测接地电阻多少
- 氮气压缩机的ABB软启动器在使用过程中常
- PP装置滚桶器中变频器的参数该如何设置?
- 如何减少PP熔融泵变频电机轴电流?
- 鼓风机变频器的型号?模式有几种?如果保护
- PP装置切粒机辅助电气设备有哪些?
- 2PH装置中,解析气压缩机电动机空试时,
- PE装置切粒机系统由哪些电气设备组成?各
- 2PH装置中,低压合成气压缩机电机有几台
- 低压合成气压缩机电机大修完成后应做哪些电
- 风送系统压缩机KM-8040系统,包括哪