试题详情
简答题简述分离装置欧码电动阀常见故障及处理。
  • 指示灯在该亮的时候不亮----检查阀位是否到位,如果到位还不亮则为主板故障;
    保险熔断---- 当发现执行器保险烧断时,不要贸然通电,应该检查现场的输入电源电压值是否在10%以内,然后断开输入电源,用万用表的欧姆档测量电源输入端是否有短路现象。如果短路再拆下接线端子到电源板的接线,测试电源板的输入端是否短路,如果短路则电源板有问题,没有则接线端子的电源线有问题。
    主板无显示、指示灯不亮----首先检查动力电源是否正常,然后检查电源板保险丝是否烧断,最后检查主板排线是否插牢,如果前面三项都正常,则用万用表检查SK11排线口的第5号和第9号脚,看是否有大于12V的电压,如果有说明主板故障,如果没有说明电源板故障。
    执行器的背景灯不亮或显示很暗,屏幕显示不全----检查执行器的输入电源电压是否在10%以内。检查SK11排线口的5号端子和9号端子之间的电压是否为15V左右(必须大于8V)。如果没有则电源板故障,如果有说明主板故障。
    继电器粘连-----接口板继电器粘连:导致用户端得到错误的反馈。通过对接线端子6(公共端)、7(关)、8(开)、9(就地)、10(远控)到位时是否导通的测量进行检查,如到位时不导通,说明继电器出现故障。
    接触器或按钮板上的继电器粘连:导致电机长时间运转而烧毁。此时过热保护将失去作用。对于三相电机如果电机超过140℃,电机热保护将断开,待电机温度降到120 ℃时,过热保护开关自动复位。