简答题氮气压缩机的ABB软启动器在使用过程中常出现哪些故障?该如何处理?
  • 1在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因是:
    1)在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置从新整定即可)。
    2)控制线路接触不良。(检查控制线路)。
    2 在起动过程中,偶尔出现空气开关跳闸的现象。故障原因是:
    1)空气开关长延时的整定值过小(空气开关的参数适量放大)。
    2)起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载)。
    3 在使用软启动器时出现显示屏无显示或者出现乱码,软启动器不工作。故障原因是:
    1)软启动器在使用过程中因外部元件所产生的震动使软启动器内部连线松动。(打开软启动器的面盖将显示屏连线重新插紧即可)。
    2)软启动器控制板故障。(和厂家联系更换控制板)。
    4 软启动器在起动时报故障,软启动器不工作,电机没有反应。故障原因是:
    1)电机缺相(检查电机和外围电路)
    2)软启动器内主元件可控硅短路(检查电机以及电网是否有异常,和厂家联系更换可控硅)。
    3)滤波板击穿短路(更换滤波板即可)。