试题详情
- 简答题烯烃分离装置有哪些加热器?工作原理是什么?
-
烯烃分离装置有再生器加热器和再生蒸汽加热器,容量都是216KW。
工作原理:
加热器的启停操作可在现场操作柱上进行,也可在控制盘上进行(控制盘安装 在MTO变电所内),DCS只能进行停止操作。
加热器共有3组管束加热器,由3个交流接触器分别控制着其工作电源的通断。
DCS通过模拟信号(4-20ma)输入移相调压模块SCR,控制着加热器的功率输出, 使出口温度稳定在设定的范围之内。
加热器有5个报警信号:介质超温报警信号;管束1超温报警信号;管束2超温报警信号;管束3超温报警信号。
SCR报警信号;除SCR报警信号外,其他信号在报警的同时还跳开加热器的电源开关,即停止了加热器的运行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看