试题详情
- 简答题PP装置风送单元压缩机主电机KM-8040的隔音罩风扇电机KM-8040-4A拆除检修时,如何正常启动压缩机主电机KM-8040?
- PP装置压缩机主电机KM=8040工艺联锁为隔音罩风扇电机如果不运行,KM-8040工艺条件不满足启车条件,电气可以将有故障的隔音罩风扇电机KM-8040-4A开关抽屉(180-MCC3-02-B1)打到试验位置,使回路信号通路,现场启动隔音罩风扇电机KM-8040-4A,DCS接收到隔音罩风扇电机运行信号(此点在X10.1 21 22端子 线号为180-KM-8040-4B-C2a),则压缩机主电机KM=8040具备启车条件,按下压缩机主电机KM=8040启动按钮,主电机运行正常。