试题详情
简答题操动机构的正常巡视项目有哪些?
  • (1)检查机构箱门,是否关好,断路器在分闸状态时绿灯应亮,在合闸状态时红灯应亮,断路器的实际位置与机械指示器及红绿灯指示应相符。电磁式操动机构还应检查合闸熔断器是否完好。
    (2)对液压机构(气压)式操动机构,检查压力表指示,应在规定的范围(液压式还应检查传动杆行程和液压油的位置),外部通道应无漏油、漏气现象,电机电源回路应完好,油泵启动次数应在规定的范围内。
    (3)电磁式操动机构应检查直流合闸母线电压,其值应符合要求。当合闸线圈通电流时,其端子的电压应不低于额定电压的80%,最高不得高于额定电压的110%。分、合闸线圈及合闸接触器线圈应完好,无冒烟和异味。
    (4)弹簧式操动机构应检查其弹簧情况。当其在分闸状态时,合闸弹簧储能。
    (5)根据环境气温情况,投退机构箱中的加热器或干燥灯。
    (6)机构箱内各电源小开关、熔断器、继电器应正常,跳闸及其它计数器计数应在规定的范围内。
    (7)机构箱内二次接线及端子排应无松动和异常现象。