试题详情
- 简答题电力变压器并列运行应具备的条件是什么?请分析不满足并列条件所引起的不良后果是什么?
-
电力变压器并列运行应具备以下条件:
1)变比相同,允许相差±0.5%;
2)阻抗电压相等,允许相差±10%;
3)接线组别相同;
4)各侧绕组容量比不大于3:1。
不满足并列运行条件引起的不良后果:
1)变比不相同,当其他条件符合时,如果并列变压器变比不同,在二次绕组中感应的电动势就不相等,将产生电势差,此时,即使不带负荷,在二次绕组中也会产生环流,变比相差太大,产生的环流就很大,会影响变压器的合理利用;
2)阻抗电压不相等,当其他条件符合时,如果并列变压器的阻抗电压不相等,阻抗电压大的变压器分配负荷占额容量的比例少,阻抗电压小的变压器分配负荷占额容量的比例多,当阻抗电压大的变压器达到满负荷时,阻抗电压小的变压器已过负荷;
3)接线组别不相同,当其他条件符合时,如果并列变压器的接线组别不相同,在各台变压器二次绕组中感应的电动势相位差至少相差30°,因此将产生很大的电压差,此电压差至少达到额定电压的50%,这个电压差在绕组中将产生几倍于额定电流的环流,会使变压器受到严重损伤,甚至被烧坏。
4)各侧绕组容量比大于3:1,当其他条件符合时,如果并列变压器的各侧绕组容量比大于3:1,变压器的短路阻抗值相差比较大,短路电压的有功分量与无功分量的比值不同,也即短路阻抗角不同,并列后在二次绕组中就会产生环流,影响变压器容量的合理利用。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 用分路试停的方法查找直流接地有时查找不到
- 自耦变压器过负荷保护有什么特点?
- 功率变送器的核心部分是加法器。
- 系统的解列点应如何设置?
- 什么是VQC?
- 倒闸操作必须根据调度员的()受令人复诵无
- 《电业生产事故调查规程》中从事与电力生产
- 微机防误闭锁系统如何进行逻辑检查?
- 倒闸操作必须根据值班调度员或运行值班负责
- 对断路器的特殊巡视项目有那些?()
- 断路器在电力系统中有着广泛的应用,在运行
- WMZ-41型微机母差保护有何特点?
- 变压器冷却器全停的原因有哪些?
- 高频保护运行中,每日按规定时间进行交换信
- 当变压器110kV中性点直接接地运行时,
- 起重机操作人员应根据指挥人员的信号来进行
- 《电业生产事故调查规程》中危险生产区域是
- 变本体智能终端接收主变档位信息可以采用。
- 电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由
- 发生事故后,值班员需根据()进行处理,处