- 简答题变压器差动保护动作跳闸如何处理?
-
1.根据保护动作情况和运行方式,判明输给停电范围和故障范围;
2.断开保护动作掉牌的线路开关,断开失压母线组电容器开关;
3.投入备用变压器或备用电源,恢复供电和系统间的并列;
4.对变压器差动保护范围内的一次设备进行详细的检查;
5.根据检查结果和判断结果,作相应的处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看