试题详情
- 简答题CT故障时有何现象?如何处理?
-
现象:
1)有关电流表、功率因数、有功、无功功率表指示失常。
2)电度表停转或慢走。
处理:
1)发电机CT、主变低压侧CT、发变组220KV侧CT、高厂变低压侧CT故障,应联系调度停机处理。
2)主变或启动变220KV中性点CT故障,应联系调整220KV中性点运行方式,必要时作停用处理。
3)送电线路CT故障,应联系调度停役处理。
4)母联CT故障,应停用母联。
5)6KV厂变或电动机馈线CT故障、有备用的调备用后停用;无备用时停用;影响机组出力的应联系调度后停用处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看