试题详情
- 简答题 消防应急照明和疏散指示标志检查与维护保养分析 某高层公寓的8楼502房突发大火,滚滚农烟不断从窗户喷涌而出。 楼内几十户居民在逃到四楼时,发现四楼以下消防应急灯都不能正常工作,人流非常拥挤,踩踏、伤人事故随即发生。 简述如何进行消防应急照明灯具检查。
-
消防应急照明灯具检查的内容有:
(1)检查消防应急灯具的工作状态指示灯,查看灯具是否有故障。
1)日常检查:每月按下“试验开关”,应急灯亮起说明正常,否则进行维修。
2)定期放电与充电:①每6个月按下“开”应急灯亮起进行放电,持续时间达60~90min说明完好,否则进行维修;②放电完成后,按“关”关闭应急灯,自动进行充电。
(2)检查消防应急标志灯具的疏散标志指示方向是否与实际疏散方向一致。
(3)模拟消防联动控制信号,使灯具转入应急工作状态。
(4)记录灯具应急工作时间,其不应小于灯具本身标称的应急工作时间。
(5)检查安装区域的最低照度是否符合设计要求。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某高层办公楼,建筑高度为72.5m,地上
- 实行指挥()负责制,以充分发挥部属贯彻执
- 按应用场所及泡沫产生装置的不同,低倍数泡
- 总储量大于.等于()m3独立的非水溶性甲
- 石油化工企业液化烃、可燃液体的罐区内的储
- 建筑封闭楼梯间的门按最低防火要求应为()
- 厂房的火灾危险性根据生产中使用或产生的物
- 在公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,本法
- 使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设
- 自动喷水灭火系统应采用()控制稳压泵,并
- 在火灾过程中,()是造成烟气向上蔓延的主
- 某机械修配厂使用少量的汽油等甲类溶剂清洗
- 水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高
- 简述电缆竖井防火封堵的检查。
- 石油化工企业设备和管道的保温层,应采用(
- 泵组连接处出现渗漏的原因不包括()。
- ()是社会的基本单元,也是社会消防安全管
- 汽车加油站防火分析 某市老城区内现有一
- 手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器