试题详情
- 简答题低压厂用变压器检修后送电的操作方法?
-
1检查有关工作票已收回,安全措施已拆除,符合送电条件。
2测量变压器绝缘合格。
3对变压器本体进行检查。
4检查变压器有关保护投入正确。
5将变压器高压侧开关送至“试验”位置,做跳、合闸试验正常后送至工作位置。
6将变压器低压侧开关送至“工作”位置。
7合上变压器高压侧开关,检查变压器充电正常。
8将低厂变所带380V母线上的负荷停止运行。
9断开母线联络开关,检查母线确已停电,电压表无指示。
10合上变压器低压侧开关,检查母线送电良好,电压表指示正常(此时母线上的负荷可以启动运行)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看