试题详情
- 简答题什么原因会导致TV电压显示异常?
- 电磁式电压互感器二次电压明显降低,可能是下节绝缘支架放电击穿或下节一次线圈匝间短路。电容式电压互感器二次电压低引起的主要原因可能为:二次连接不良;电磁单元故障或电容单元C2损坏。这种故障,从发现二次电压降低,到互感器爆炸时间很短,运行人员应尽快汇报调度,采取停电措施。在这期间,不得靠近异常互感器。