试题详情
- 简答题发电机失磁后,机端测量阻抗如何变化?
- 发电机正常运行时,向系统输送有功功率和无功功率,功率因角φ为正,阻抗在第一象限。失磁后,无功功率由正变负,φ角逐渐由正值向负值变化,测量阻抗向第四象限过渡,发电机失磁后进入异步运行时,机端测量阻抗将进入临界失步圆内,并最后在X轴上落到(-Xˊd)至(-Xd)范围内。