试题详情
- 简答题直流母线电压过高或过低有什么危害?母线电压过高或过低时如何调整?
- 其危害及调整方法是:(1)直流母线电压过高时,对长期带电的继电器、指示灯等容易过热和损坏,电压过低时,可能造成开关保护的动作不可靠。(2)在直流系统运行中,若出现母线电压低的情况时,应检查浮充电流是否太小,检查直流负荷是否突然增大等,并对浮充电装置进行调整,适当增加输出电流;若属发生事故,直流负荷突然增大时,应迅速调整放电调压器的触头,使母线电压保持在允许范围内。(3)当母线电压过高时,应降低浮冲电流,使母线电压恢复正常。