简答题怎样判断FA断路器的状态?机构箱内分合指示器能否说明断路器的实际位置?
  • 判断FA断路器位置的方法:
    (1)切换断路器电流表(三相);
    (2)检查机构箱内的分合闸指示器;
    (3)查看事件打印。
    由于FA断路器工作缸下部未装分合闸指示器,这样就有可能出现在操作过程中机械指示器动作了而工作缸未动作的现象,即可能出现断路器实际位置与机械位置指示器不对应。这也是RH-1型液压机构的缺点。(LW6型开关克服了此缺点,在每相工作缸下面加装了断路器分合指示器。)