试题详情
- 简答题220KVV型塔主材装错,造成更换主材,更换的方法如何?
-
1、调错原因:加工错误及施工人员不按图纸施工。
2、更换方法:
1)先进行现场踏勘,制定更换计划,编制安全技术措施,并经工区主管工程师批准,方可开始实施。
2)先在更换侧的每根主材上打4把临时拉线,并对其进行加固,即在更换主材上下绑一根加强筋。
3)在需要更换主材的位置固定好独脚抱杆,抱杆的长度必须大于更换主材长度,利用抱杆拆除旧主材时,将新主材换上。
4)更换主材时,绝不允许两根主材同时失效。
5)受力部位必须用道木或麻布袋垫牢。