试题详情
- 简答题简述运行中AVR由90DC切至90AC的操作步骤。
-
1)将AVR的方式切换开关(90CS)由“手动”位置切至“试验”位置。
2)调整90AC的输出使平衡电压表指示为零。
3)AVR的方式切换开关(90CS)由“试验”位置切至“自动”位置。
4)查发电机无功负荷保持不变。 关注下方微信公众号,在线模考后查看