- 简答题YBX系列高频收发信机出现异常时应如何处理?
-
装置中开关电源任何一个发光二极管熄灭,都表示该电路电源失压,此时应向调度汇报,申请停用相应的高频保护,然后启动一次电源开关;若重新点亮,则申请加用相应的高频保护,否则,通知专业人员处理。
(2)运行中带灯电源开关灯熄灭(开关电源发光二极管均熄灭)表示输入直流电源失压,此时应申请停用相应的高频保护,并通知专业人员处理。若仅有带灯电源开关指示灯熄灭,则是指示灯故障。
(3)当“报警信号”灯亮且不能复归或“功率下降”灯亮时,应申请停用相应的高频保护;“保护故障”灯亮时,必须停用整套保护装置的跳闸总出口连接片和启动失灵保护连接片。
(4)当装置长期收、发信不止时,应申请停用相应的高频保护,必须是断开收发信机电源开关。
(5)测试通道时,若发现灯光指示或数据不正常时,应迅速通知专业人员进行处理,必要时申请停用相应的高频保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看