- 简答题换流变大差保护动作跳闸如何处理?
-
1、立即汇报调度和有关领导,及相关部门;
2、绘制故障录波图,根据故障录波图、事故记录进行分析,并将录波图、事件记录传真至生产计划部;
3、检查差动保护范围内的一次设备有无明显故障;
4、根据故障录波图及保护盘内的信号,分析是否保护误动;
5、查看气体在线监测装置,检查气体浓度,联系检修取油样化验、分析;
6、如确认差动保护误动,经总工程师或主管领导批准,申请调度,停用大差动保护(但其它保护必须投入),方可试充电;
7、如果无法确认保护是否误动,还应进行相关的试验,以确认换流变是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看