- 简答题外冷水系统喷淋泵故障,应当怎么处理?
-
(1)检查外水冷系统运行情况,查看备用喷淋泵是否正常备用或投入运行正常
(2)对跳开的喷淋泵电源小开关进行一次试合,若试合成功,则密切监视喷淋泵运行情况
(3)若试合不成功,则断开该泵电源开关及安全开关,做好安措,联系检修处理
(4)若故障后喷淋泵数不满足系统运行要求,汇报调度,密切监视内冷水的进出水温度变化
(5)若温度持续上升,则申请降低负荷运行直到停运,联系检修处理 关注下方微信公众号,在线模考后查看