试题详情
- 简答题变压器有载调压装置有哪几部分组成?
- 有载调压装置主要由选择开关、切换开关、限流电阻和机械传动部分组成。
(1)选择开关,即选择变压器分接头的开关,在切换分接头的过程中是不带电流的,因此,带有负载电流的切换开关的动触头在工作中只是滑动而并不切换分接头。由于选择开关在工作时不带负载电流,因此对提高开关的容量来将是可能的。
(2)切换开关,即带负载切换分接头,或称调换开关。一般采用扇形滚动式结构,三个相的动触头分别装在扇形滚动件上,扇形滚动件分别装在主转轴臂上,主转轴臂可以往复旋转,带动滚动件转动,通过齿轮组的导向,使扇形滚动件按照滚转的方式,有规则地往复动作,于是动触头依既定的程序与定触头接触和分离,完成电路的切换。
(3)限流电阻。并联在切换开关的弧触头之间,目的是使切换开关在带负荷切换过程中,有效地限制开断时的电弧电流。限流电阻值由级间电压和变压器额定负载电流决定。
(4)机械传动部分,调压分接开关机械部分主要由电动传动机构和快速机构组成,电动机轴的转动经蜗轮、螺杆降速之后,通过一对锥齿轮传递到垂直轴,在经过齿轮盒引入变压器油箱,与选择开关的水平轴相递接。在水平轴锥齿轮的转动下,使垂直主轴转动,主弹簧储能,在摆杆的作用下过死点,弹簧收缩,释放能量,从而带动切换开关主轴,达到快速切换的目的。 关注下方微信公众号,在线模考后查看