- 简答题并联电容器的补偿的装设有几种?各有何特点?适用于什么场合?
-
并联电容器的补偿的装设有一下几种:
1、高压集中补偿,指将高压电容器组集中装设在总降压变电所的6~10kV母线上。该补偿方式只能补偿总降压变电所的6~10kV母线之前的供配电系统中由无功功率产生的影响,而对无功功率在即也内部的供配电系统中引起的损耗无法补偿,因此补偿范围最小,经济效果较后两种补偿方式差。但由于装设集中,运行条件较好,维护管理方便,投资较少。且总降压变电所6~10kV母线停电机会少,因此电容器利用率高。这种方式在一些大中型企业中应用相当普遍。
2、低压集中补偿,是指将低压电容器集中装设在车间变电所或建筑物变电所的低压母线上。该补偿方式只能补偿车间变电所或建筑物变电所低压母线前变电器和高压配电线路及电力系统的无功功率,对变电所低压母线后的设备则不起补偿作用。但其补偿范围比高压集中补偿要大,而且该补偿方式能使变压器的视在功率减小,从而使变压器的容量可选得较小,因此比较经济。这种低压电容器补偿屏一般可安装在低压配电室内,运行维护安全方便。该补偿方式在用户中应用相当普遍。
3、单独就地补偿(个别补偿或分散补偿),是指在个别功率因素较低的设备旁边装设补偿电容器组。该补偿方式能补偿安装部位以前的所有设备,因此补偿范围最大,效果最好。但投资较大,而且如果被补偿的设备停止运行的话,电容器组也被切除,电容器的利用率较低。同时存在小容量电容器的单位价格、电容器易受到机械震动及其他环境条件影响等缺点。所以这种补偿方式适用于长期稳定运行,无功功率需要较大,或距电源较远,不便于实现其他补偿的场合。 关注下方微信公众号,在线模考后查看