- 简答题变电运维通用管理规定中防误闭锁装置管理原则都有哪些?
-
(一)防误闭锁装置应简单完善、安全可靠,操作和维护方便,能够实现“五防”功能,即:
1.防止误分、误合断路器;
2.防止带负载拉、合隔离开关或手车触头;
3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸);
4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关);
5.防止误入带电间隔。
(二)新、扩建变电工程或主设备经技术改造后,防误闭锁装置应与主设备同时投运。
(三)变电站现场运行专用规程应明确防误闭锁装置的日常运维方法和使用规定,建立台账并及时检查(见附录H)。
(四)高压电气设备都应安装完善的防误闭锁装置,装置应保持良好状态;发现装置存在缺陷应立即处理。
(五)高压电气设备的防误闭锁装置因为缺陷不能及时消除,防误功能暂时不能恢复时,可以通过加挂机械锁作为临时措施;此时机械锁的钥匙也应纳入防误解锁管理,禁止随意取用。
(六)防误装置解锁工具应封存管理并固定存放,任何人不准随意解除闭锁装置。
(七)若遇危及人身、电网、设备安全等紧急情况需要解锁操作,可由变电运维班当值负责人下令紧急使用解锁工具,解锁工具使用后应及时填写解锁钥匙使用记录。
(八)防误装置及电气设备出现异常要求解锁操作,应由防误装置专业人员核实防误装置确已故障并出具解锁意见,经防误装置专责人到现场核实无误并签字后,由变电站运维人员报告当值调控人员,方可解锁操作。
(九)电气设备检修需要解锁操作时,应经防误装置专责人现场批准,并在值班负责人监护下由运维人员进行操作,不得使用万能钥匙解锁。
(十)停用防误闭锁装置应经地市公司(省检修公司)、县公司分管生产的行政副职或总工程师批准。
(十一)应设专人负责防误装置的运维检修管理,防误装置管理应纳入现场运行规程。 关注下方微信公众号,在线模考后查看