简答题简述TBA/19上部送纸电机速度的设定(1#机为例)。
  • 送纸马达最低速度100rpm,最高速度135rpm。
    ①关闭所有安全门和盖,按报警复位按钮;
    ②在A119上连接1和4,触发接触器K19,从而启动送纸马达;
    ③将TMCC卡上的多档开关设置于位置1;
    ④用转速表测量送纸马达的最低转速(100 rpm)如最低速度太高,将多档开关设置于位置2,速度降低约1rpm/s;如最低速度太低,将多档开关设置于位置3,速度增加约1rpm/s;
    ⑤将多档开关设置于位置1,再检测最低速度,重复步骤④直至速度正确;
    ⑥将多档开关设置于位置4;
    ⑦用转速表测量送纸马达的最高转速(100 rpm)如最大速度太高,将多档开关设置于位置5,速度降低约1rpm/s;如最大速度太低,将多档开关设置于位置6,速度增加约1rpm/s;
    ⑧将多档开关再设置于位置4,检测最大速度,重复步骤⑦直至速度正确;
    ⑨将多档开关设置于位置7保存设定值,当前板所有发光二极管至少闪烁一次,将多档开关设置于位置8;
    ⑩断开接触器K19,去掉连接线。