- 简答题10KV系统接地故障处理?
- 1、去就地测量PT二次侧电压看线电压和相电压是否发生变化,若一相电压降低为零,其它两相电压升高或等于线电压,则可判断为一相接地;2、检查小电流选线装置是否打印;3、若没有打印,则应采用拉路法进行查找;一般顺序为:A、空载线路。B、有其他电源的线路。C、线路长,负荷小,不太重要用户的线路,故障几率高的线路。D、分支少,线路短,负荷较大,较重要用户的线路。4、若拉路法无法查出,可判断故障点在母线上,可进行倒负荷将母线停运处理