试题详情
- 简答题发电机失磁现象及处理有哪些?
-
现象:
发电机励磁电流显示等于或接近零。
发电机无功指示负值。
发电机有功负荷可能降低并摆动,功率因数表指向进相
发电机电压下降,定子电流升高,并且呈同期性摆动。
DCS内失磁保护动作光字牌亮,事故音响响。
处理:
当发电机失磁保护动作后,开关跳闸应按发电机事故跳闸处理。
当发电机失磁保护未动作,应立即减发电机有功负荷,同时将励磁方式由自动切至手动方式运行,增加发电机励磁。
当发电机失磁保护动作,检查发电机负荷情况,当失磁保护动作开关拒跳时,先减负荷,尽快恢复励磁,再处理,如不能恢复,手动将发电机与系统解列。 关注下方微信公众号,在线模考后查看