- 简答题WMH-800型微机母线保护有何特点?
-
该保护适用于500kV及500kV以下各种主接线形式的母线,作为电厂、变电站母线的成套保护装置。
W.MH-800型微机保护有如下特点:
(1)采用国内外比较成熟的具有比率制动特性的差动保护原理,设置大差及各段母线小差,大差作为母线内部故障判别元件,小差作为故障母线的选择元件。
(2)自适应能力强,可以适应母线的各种运行方式,倒闸过程自识别,不需要退出保护,通过方式识别程序完成各种运行方式的自动识别及各段母线小差计算、出口回路的动态切换。
(3)采用瞬时值电流差动算法,保护动作速度快、可靠性高、抗干扰能力强。
(4)具有完善的抗TA饱和措施,确保母线外部故障TA饱和时装置不误动;而当发生区内故障或故障由区外转至区内时,保护可靠动作。
(5)对主TA变比无特殊要求,允许母线上各连接元件TA变比不一致。任意TA变比均可由用户现场设置。
(6)采用独立差动保护计算机系统的复合电压元件作为差动保护的闭锁措施,保证装置的可靠运行。
(7)采用速率位每周24点。
(8)对电流、电压及开关量输入实时监测,具有多次区内故障记录功能及事件报告记录功能(如定值修改、连接片的投退等),为现场分析和处理问题提供必要的依据。
(9)调试维护方便,具有零漂自动校准功能,所有的继电器均可通过人机接口进行检查。