试题详情
- 简答题 背景 A公司中标排水管道工程,管线全长6.8km,管径DN800mm,管材为聚乙烯双壁波纹管,沟槽开挖深度4.0~5.0m,沟槽底宽1.2m,边坡为1:0.33。现场土质为粉质黏土,除个别地段有浅层滞水外,其他地段施工不需要降水。 项目部按照有关规定办理施工占地手续并设置围挡,现场门口放置工程概况牌、安全生产文明施工牌、安全记录牌等企业标识和管理制度。 项目部对挖掘机司机进行安全技术交底,讲解了沟槽开挖宽度、坡度和深度等技术要求,按照原方案采用液压反铲挖至设计标高。受临时交通限制,土方堆在沟槽一侧,堆土高度超过3m,距槽边0.5m。一天夜间降中到大雨,次日上午波纹管安装作业时,沟槽发生坍塌,有一名工人被砸伤。 问题 (1)项目部施工标识牌设置是否齐全?如不齐全,请予补充。 (2)沟槽开挖是否符合相关规范的规定?如不符合,给出正确做法。 (3)槽边堆土有否违规之处?应如何纠正。 (4)分析沟槽坍塌的可能原因。
-
(1)不齐全。施工现场门口处应有整齐明显的“五牌一图”,还应补充:
1)五牌:管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌等标识。
2)一图:施工现场总平面图。可根据情况再增加其他牌图,如工程效果图、项目部组织机构及主要管理人员名单图等。
(2)不符合。《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定:机械开挖时,应预留200~300mm土层,由人工清底挖至设计标高。沟槽开挖宽度计算:管径DN800mm柔性接口的聚乙烯双壁波纹管应按管外径每侧加400mm工作宽度,沟槽底宽应为1.6m。
(3)有两处违规。应进行如下纠正:
1)根据规范要求:槽边堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。若不满足要求,应通过边坡稳定性验算确定边坡坡度,或按照《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008规定,至少将边坡坡度由1:0.33变为1:0.50。
2)施工方案遇有情况变化,需变更时,应办理变更手续。
(4)产生坍塌的可能成因有:
1)槽边堆土过高,超过3m,且堆土距槽边过近,仅有0.5m,边坡顶荷载大,致使边坡失稳;2)降雨浸湿黏质粉土,降低了边坡土层的强度。 关注下方微信公众号,在线模考后查看