- 简答题如何根据继电保护和自动装置的动作特点来粗略判断故障性质及故障地段?
- 一般情况下,如线路跳闸后自动重合闸成功,说明是瞬时性故障,如鸟害、雷击、大风等;如自动重合闸重合复跳,说明是永久性故障,如倒杆断线、浑线等。如是电流速断动作跳闸,故障点一般在线路的前端;如过流动作跳闸,故障点一般在线路的后段;如是电流速断和过流同时动作跳闸,故障点一般在线路段中段;如是距离保护动作跳闸,说明是相间短路故障。一段保护动作时,故障点一般在本线路全长的80%~85%;二段动作,故障点可能在本线路或下一段线路。如是零序保护动作,说明线路有单相接地故障。零序一段动作,故障点一般在线路前端;零序二段动作,故障点一般在线路后段。在中性点不直接接地的电网中,当绝缘监视装置发生接地信号时,说明该线路有单相接地故障。如电厂、变电站内装有故障录波器,可通过故障录波器图看出故障类型及算出故障点的大致范围。