- 简答题 结合滤过器的试验接线如图所示,在高频工作频段所测得的数值为:U1=10V,U2=4.8V,U3=5.15V,U4=9.45V,各元件参数如图中所示。试计算结合滤过器电缆侧的输入阻抗和工作衰耗。