试题详情
- 简答题 关于《荷载规范》,有下面的问题: (1)楼面活荷载为什么要折减? (2)该规范4.1.2条第1款应如何理解?其原文如下: 1设计楼面梁时的折减系数: 1)第1(1)项当楼面梁从属面积超过25m2时,应取0.9; 2)第1(2)~7项当楼面梁从属面积超过50m2时应取0.9; 4)第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。
-
第一个问题:楼面活荷载标准值,是建筑正常使用情况下的最大荷载值,根据使用要求,可以把这些荷载放置于任意合适的部位。但是,这样大的荷载满布于整个楼面的可能性是很小的,至于同时满布各层楼面,就会更小。因此,设计建筑结构时,应按承载面积和承载层数予以折减。
第二个问题:所谓"第1(1)项",是指规范表4.1.1中项次为1,类别为(1)的建筑,包括:住宅、宿舍、旅馆、办公室、医院、病房、托儿所、幼儿园。"第1(2)~7项"也是同样理解。例如,教室就属于第1(2)项。所谓"第9~12项应采用与所属房屋类别相同的折减系数",是指,第9~12项所规定的内容均是房屋的局部,是从属于1~7项中的各类房屋的。举例说明如下:项次9的厨房分为"一般的厨房"和"餐厅的厨房"。"一般的厨房"位于住宅,属于第1(1)项,按照从属面积超过25m2取折减系数为0.9;而"餐厅的厨房"则属于项次2,应按照从属面积超过50m。取折减系数为0.9。 关注下方微信公众号,在线模考后查看