试题详情
- 简答题国产高温超导电缆的组成系统都有哪些?
-
运行于昆明普吉变电站的国产高温超导电缆系统的组成包括如下几点。
(1)超导电缆本体,基本结构为双通道热绝缘结构,其由里到外的组成材料依次为:罩有致密金属网的金属波纹管作为超导材排绕的基准支撑物,同时用于液氮冷却流通管道;由四层层间缠绕绝缘膜的铋系高温超导带材绕制而成的电缆导体;由同轴双层金属波纹管套制而成(两层波纹管间抽真空并嵌有多层防辐射金属箔)的低温保持器;置于外绝缘层外面,采用交联聚乙烯(LXPE)绝缘材料的电绝缘层;电缆屏蔽层和护层。
(2)超导电缆终端,不仅具有常规电缆终端所采用的高电压技术,还涉及导电体低温向室温过度的尺寸优化、液氮制冷剂进出管线的绝缘和绝热等低温技术,它还是连接超导电缆、高压母线、液氮制冷系统的接口,是集高电压绝缘、低温和强电等技术于一体的产品。
(3)高温超导电缆的制冷及监控系统,其冷却方式是过冷液氮循环,主要由液氮泵箱(装有液氮泵)、过冷箱(装有G—M制冷机)、高真空输液管道、测控仪表及装置、补液杜瓦(10m3液氮贮槽)以及辅助减压抽真空系统组成,其液氮循环流程为从电缆B、C相流入,进口温度为70~72K(0K=—273℃),从A相流出,出口温度为74~76K。
(4)高温超导电缆的监测及保护系统,它用于保障高温超导电缆系统在电网运行中的安全,并提供丰富详实的现场运行数据。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电子式互感器的类型有哪些?
- 如何对加入电网运行的新(改)建和扩建设备
- 如何建设一个合理的电网网架结构?
- 变压器的后备保护,主要是作为()及()故
- SF6封闭组合电器
- 用500kV刀闸拉合()母线环流及旁路电
- 在纯电阻、纯电感和纯电容交流电路中,电压
- 什么是轻型直流输电?可用于哪些场合?
- 电网发生事故时,运行值班人员需向省调值班
- 电网运行中,防止误操作的“五防”内容是什
- 为什么升压变压器高压侧额定电压要高于电网
- 什么是过电流保护?有什么特点?
- 直流正极接地有造成保护()的可能,直流负
- 装机容量在3000MW以下电力系统,频率
- 运行中电流互感器可能出现哪些异常情况?如
- 电力系统故障动态记录的主要任务是什么?有
- 省公司层面在生产技术部基础上成立运维检修
- 黑启动方案包括()方案、试验方案、()方
- 高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧()
- 调度机构应按照规定编制并及时修订调度管辖