- 简答题 《混凝土规范》10.8节规定了牛腿的计算,有以下问题: (1)在计算纵向受力钢筋的总截面面积时,规范规定"当口<0.3h0时,取α=0.3h0",那么,a<0时如何处理?是取α=0.3h0吗? (2)规范规定,"承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率,按牛腿有效截面计算不应小于0.2%及0.45fr/fy、也不宜大于0.6%……",如何理解?是利用bho计算最小配筋率吗?
-
对于第一个问题,笔者发现有两种观点:施岚青2006年版《一、二级注册结构工程师应试指南》中,对α<0的情况取口=0.3h0;徐建2005年版《一级注册结构工程师应试题解》,认为α<0时,垂直力作用点在下柱截面内,此时无牛腿效应,仅是一偏压构件。
笔者认为,从力学概念看,后一种做法比较合适。这是因为,规范对牛腿的计算是基于如图2-1-9的桁架模型。
取z=0.85h0,αzs/(0.85h0)=0.2,则可得到《混凝土规范》的式(10.8.2)。
可见,规范的式(10.8.2)是默认a>0的,也就是说,并未考虑a<0这种特殊情况。
对于第二个问题,经查,《混凝土结构设计规范》GBJ10-89规定按"全截面"计算,2002版修改为按"有效截面"。笔者认为,这里计算最小配筋率时取bh0,或许是考虑到如此配筋根据实践经验已经足够。
"承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率",是取规范式(10.8.2)计算出的Azs,还是取其中的,笔者见到的各种资料并不统一。从字面看,是承受竖向力所需的纵向受力钢筋,应按其计算。 关注下方微信公众号,在线模考后查看