试题详情
简答题 混凝土预制方桩,桩型为JAZHb-245-1213.5C,桩端持力层为⑦1-1草黄色黏质粉土,单桩抗压承载力设计值为1694kN,拟定最大加载量2710kN,下列是试桩静载试验所得的Q-s、s-lgt曲线,判断其单桩竖向抗压极限承载力,并分析其破坏原因。
  • Q-s曲线在813kN出现明显向下的拐点,即1084kN荷载下的沉降明显增大,是前一级的55倍多,而在1355kN后沉降收敛;从s-lgt曲线中也可以看到1084kN荷载级明显曲折,沉降出现极大值。上述现象非常明确地表明本试桩接桩处有明显缺陷,上、下两节桩脱开约140mm,在缝隙压实前的竖向极限承载力为813kN,压实后的竖向极限承载力可以达到2710kN。