- 简答题简述低应变法检测时传感器和击锤操作的相关规定?
-
测量传感器安装和激振操作应符合下列规定:
(1)传感器安装应与桩顶面垂直;用耦合剂粘结时,应具有足够的粘结强度。
(2)实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3半径处;空心桩的激振点与测量传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点和测量传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处。
(3)激点与测量传感器安装位置应避开钢筋笼的主筋影响。
(4)激振方向应沿桩轴线方向。
(5)瞬态激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。