试题详情
简答题 某高层住宅为单桩单柱基础,Φ800钻孔灌注桩,桩长26m,总数220根,桩砼强度等级为C20。设计单桩竖向抗压承载力特征值Ra为1800kN。选3根桩做单桩竖向抗压静载荷检测,荷载与沉降关系表及如下:判定每根桩的单桩竖向抗压极限承载力值和本工程单桩竖向抗压承载力特征值(并说明判定的理由),是否达到设计要求。
  • 1#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3406kN(3400或3410kN都正确),从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以宜取s=40mm对应的荷载(取其s=0.05d对应的荷载)为单桩竖向抗压极限承载力值。[1#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3300kN从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以取沉降大于40mm的前一级对应的荷载为单桩竖向抗压极限承载力值也算正确。]
    2#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3617kN(3610或3620kN都正确),从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以宜取s=40mm对应的荷载(取其s=0.05d对应的荷载)为单桩竖向抗压极限承载力值。
    [2#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3600kN从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以取沉降大于40mm的前一级对应的荷载为单桩竖向抗压极限承载力值也算正确。]3#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3907kN(3910或3900kN都正确),从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以宜取s=40mm对应的荷载(取其s=0.05d对应的荷载)为单桩竖向抗压极限承载力值。
    [3#桩的单桩竖向抗压极限承载力值为3900kN从Q—s曲线上看曲线属于缓变型,所以取沉降大于40mm的前一级对应的荷载为单桩竖向抗压极限承载力值也算正确。]本工程的单桩竖向抗压承载力特征值为1703kN(1700、1705、1650kN都正确),未达到设计单桩竖向抗压承载力特征值为1800kN的要求。(因本高层住宅基础采用单桩单柱基础,所以单桩竖向抗压承载力极限值应取试桩的低值的1/2为单桩竖向抗压承载力特征值。)
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题