- 简答题#1、#2消防变MPW-1T型保护装置面板信号指示灯含义是什么?主要能实现哪些保护功能?哪些保护在投入位置?已投入保护的动作电流和动作时间整定值是多少?
-
(1)I1H:高压侧短路保护,用于变压器内部及进线短路,用正序电流完成保护功能;在投入位置,Idz:一次值1440A,二次值48A;tdz:0.4S。
(2)I2H:高压侧不平衡保护,用于保护变压器进线断相、反相和相序错误;在投入位置。Idz:一次值48A,二次值1.6A;tdz:1.6S。
(3)I0H:高压侧接地保护,用于检测高压侧接地故障;在投入位置,作用于报警。Idz:二次值0.20A;tdz:0.2S
(4)It:高压侧定时限过负荷保护,用于变压器过负荷保护,并作为正序速断保护的后备保护;在投入位置。Idz:一次值300A,二次值10A;tdz:3.5S。
(5)Iτ:高压侧反时限过负荷保护,用反时限过流保护原理,避免变压器长时间过载发热损坏;在投入位置。
(6)I0L:低压侧接地短路保护,在退出位置。
(7)GH:变压器重瓦斯保护,0.04S作用于开关跳闸。