试题详情
简答题预防直流操作电源故障引起的开关拒动及烧损事故?
  • 1、各种直流操作电源均应保证开关合闸电磁铁线圈通电时的端子电压不得低于高压开关标准中的要求,即合闸线圈端子电压,当关合电流小于50千安(峰值)时不低于额定操作电压值的80%;当关合电流等于或大于50千安(峰值)时不低于额定操作电压值的85%;并均不得高于额定操作电压值的110%,以确保开关合闸和重合闸的时的动作可靠性,不能满足上述要求时,应结合具体情况予以改进。
    2、凡新建变电所不宜采用硅整流合闸电源和电容储能作为跳闸电源,对已运行的电容储能跳闸电源电容器质量必须合格,电容器的组数和容量必须满足几台开关同时跳闸的需要。应加装电容器熔丝的监视装臵,并经常检查电容器有否漏电现象,如有漏电应及时更换,以保证故障时开关可靠跳闸。对110kV及以上变电所不得采用硅整流合闸电源和电容储能跳闸电源,目前仍在使用的应限期改造。
    3、开关操作时,如分合闸电源电缆压降过大不能满足规定的操作电压时,应更换适当截面的电缆以减少压降,设计部门在设计时亦应考虑电缆所造成的线路压降。
    4、应定期检查熔丝是否熔断,操作箱二次接线是否牢固,分合闸线圈是否烧坏。