- 简答题简述站内接地极运行规定?
-
1、单极运行时严禁合上站内接地断路器0060(NBGS)运行。
2、站内接地点正常备用时,应将00601隔离开关合上,0060断路器热备用,并等同投运设备定期巡检。
3、站内接地点故障停用时,应拉开0060断路器,将00601隔离开关拉开并置“就地”。
4、双极平衡运行时,接地极发生故障,可转至站内接地点短时运行,接地极恢复正常后,应迅速转至接地极运行。
5、巡检时严禁越过站内接地点围栏。 关注下方微信公众号,在线模考后查看