试题详情
简答题在DCS励磁系统画面上无功调节失灵时如何处理?
  • 可切换AVR备用通道进行调节,且通知检修处理。必要时,经生产副厂长或总工程师批准,将AVR切换至就地控制位置,在励磁小室控制屏上就地调节,此时必须在检修人员协助下且与集控室对讲联系,密切监视,保持机组负荷稳定,直至故障消除,同时做好停机准备。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题