试题详情
简答题蒸汽外伴热管安装的一般要求是什么?
  • 蒸汽外伴热管安装的一般要求:
    (1)伴热管必须从主蒸汽管或蒸汽分配管顶部引出,并靠近引出处设切断阀;
    (2)每根伴热管宜设疏水阀;
    (3)在3米半径范围内如有三个或三个以上供汽点或排凝点时,则应在该处设蒸汽分配管或冷凝水集合管,并应在分配管或集合管上设置接头;
    (4)通过疏水阀后不回收的冷凝水,宜集中引入一汽水分离器内,将废汽高空排放,冷凝水应引至排水沟;
    (5)每根伴热管应尽量高点供汽,沿工艺管道由高向低敷设,在最低点排凝;并尽量减少“液袋”,以防止产生液阻和气阻;
    (6)伴热管可不设低点排液阀;
    (7)被伴管为水平敷设时,伴管应安装在被伴管下方一侧或两侧;被伴管为垂直敷设而伴管等于或多于二根时,宜沿被伴管四周均匀敷设;
    (8)伴热管经过阀门、管件时应沿其外形敷设,且宜避免或减少“袋形”;
    (9)伴热管连接应采用焊接,在经过被伴管的阀门、法兰等处可采用法兰连接;
    (10)当主管要求伴热而支管不要求伴热时,该支管上的第一个切断阀(靠近主管处)应予伴热。被伴热的管道上的取样阀、放气阀、扫线阀和排液阀等均应伴热;
    (11)当伴热管在允许伴热长度内出现“袋形”弯时,以米计的累计上升高度,不宜大于蒸汽压力与疏水阀出口压力差值(以MPa计)的40倍。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题