- 简答题真空断路器真空破坏后如何监视?
-
由于真空断路器负荷侧都安装有高压带电显示器,对于热备用状态的真空断路器,可通过带电显示器检查真空泡是否完好。但对于运行状态的真空断路器,带电显示器是无法检测到的。真空泡一旦有小量氧气(空气)进入,由于紫铜片表面对于氧化是比较敏感,真空泡内的紫铜片表面便会开始逐渐变色。对于采用玻璃泡的变电站可采用这种方法监视其真空的变化。
发现真空断路器灭弧室内有异常时,禁止操作该断路器,应立即汇报调度,打开跳闸压板。用上一级断路器断开。 关注下方微信公众号,在线模考后查看