试题详情
- 简答题变电站高峰负荷及天气过热的巡视包括哪些内容?
- (1)随时监视电力、电流表,压力表,变压器温度表,并做好记录;
(2)对于设备的接头、闸口、导线、电缆等进行检查或进行红外测温,不应有过热和示温片熔化现象,无胶套管及电缆应无漏油及油膏流出现象;
(3)变压器冷却系统应正常投入,同时记录冷却器投入组数、环境温度、变压器顶层油温值;
(4)室内空调运行是否正常;
(5)检查配电室通风情况。 关注下方微信公众号,在线模考后查看