试题详情
- 简答题简述用标准电桥直测法整体检定0.1级及以下电阻箱的步骤。
- 选用比被检电阻准确度级别高两级的电桥作标准,阻值在100Ω及以上采用单桥,阻值在100Ω以下采用双桥线路测定电阻箱阻值。先测定残余电阻和变差(无零示值时,在0.01Ω处测定变差),再测定电阻箱示值误差,并在每一测得值中减去残余电阻,作为每一示值的实际值,并以此值和残余电阻、变差大小判断电阻箱是否合格。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 电容式电压互感器油箱为什么发热?
- 有一只具有人工中性点接线的无功功率表,二
- 高压线路自动重合闸应()。
- 为了限制故障点扩大,减轻设备的损坏,提高
- 220V蓄电池组的绝缘电阻应大于()。
- SF6气体绝缘设备
- 故障录波器起动方式的选择,应保证在系统发
- 35kV同一条母线上两条线路同相接地,应
- 检定交流仪表时,直接使用指针式仪表作标准
- 在接地短路电流超过4000安培的大接地电
- 在带电的电流互感器二次回路上工作,严禁(
- 对带电设备可使用泡沫灭火器灭火。
- 批准的设备检修工作时间:指检修停役开始进
- CSL 101A型保护在运行中出现告警时
- 头漏油对安全运行有什么影响?
- 为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时
- 吊起的重物不得在空中长时间停留,在空中短
- 用0.2级单电桥测量电阻时,连接被测电阻
- 保护装置的动作评为“正确”和“不正确”的
- 微机故障录波器的主要功能有哪些。()