试题详情
- 简答题桩身波速平均值的确定应符合哪些规定?如何计算桩身缺陷位置?
-
a、当桩长已知、桩底反身信号明确时,在地质条件、设计桩型、成桩工艺相同的基桩中,选取不少于5根Ⅰ类桩的桩身波速按下式计算平均值:
Cm=(c1+c2+…cn)/n
Ci =2000L/ΔT
Ci =2L/Δf
|Ci- Cm|/ Cm≦5%
b、当无法按上款确定时,波速平均值可根据本*地区相同桩型及成桩工艺的其他桩基工程的实测值,结合桩身混凝土的骨料品种和强度等级综合确定。
(2)桩身缺陷位置的计算:
x=(Δtx×c)÷2000
其中x——桩身缺陷至传感器安装点的距离(m);
Δtx——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差(ms);
C——受检桩的桩身波速(m/s),无法确定时用cm值替代。 关注下方微信公众号,在线模考后查看