试题详情
简答题论述隔离开关运行中的故障处理。
  • 运行中的隔离开关可能出现下列异常现象:
    (1)接触部分过热。
    (2)绝缘子外伤、硬伤。
    (3)针式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化而造成绝缘子掉盖。
    (4)在污秽严重时产生放电、击穿放电,严重时产生短路、绝缘子爆炸、断路器跳闸。
    针对以上情况,应分别进行如下处理:
    (1)需立即设法减少或转移负荷,如通知用户限荷或拉开部分变压器。
    (2)与母线连接的隔离开关,应尽可能停止使用。
    (3)发热剧烈时,应以适当的断路器,如利用倒母线等方法,转移负荷。
    (4)如停用发热隔离开关,可能引起停电损失较大时,应采用带电作业的方法进行检修。如未消除,临时将隔离开关短接。
    (5)不严重的放电痕迹,可暂不拉电,经过停电手续再行处理。绝缘子外伤严重,则应立即停电或带电作业处理。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题